土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JGJ/T 16-92超级绕的1个问题会的来解释下

JGJ/T 16-92超级绕的1个问题会的来解释下

发布于:2007-02-15 21:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8.5.11 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路前端已装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关和具有电气专业人员维护的用户,则其后各级开关电器均可不切断N线。但开关电器宜有防止相线与N线接错的信号指示装置或跳闸装置。

8.5.12 在TN、TT系统中,如果单相相电压回路首端未装设具有检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关时,则各级隔离电器应将N线同相线一起断开。

这2句
“检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关”是什么开关,是漏电开关吗?可是我的前面装300mA的漏电了,后面装的是1P的开关
知道的解释下
不清楚的大家来讨论下

中心问题:“检测中性线对地电压的中性线断线保护的双极开关”是什么开关,是漏电开关吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人相当于什么电气元件?

今天有人问了我一句  人可看成什么  纯电阻  纯电感  纯电容  或是什么电感+电阻   电容+电阻 什么的 

回帖成功

经验值 +10