土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 罐区火灾自动报警设计如何布置
有一个罐区,属于爆炸危险区域。有顶棚,有柱无墙,顶棚净高9米左右,罐区有一圈围堰,大概1米不到,我现在就做了一个声光报警器与手动报警按钮在围堰四周,请问是否需要布置一些火灾探测器?有些人说布置红外光束感烟,有些人说用火焰探测器,请骄这里的大侠们!!
最好能有相关弱电图纸给小弟参考,谢谢啦!!

全部回答(10 )

  • pheowf
    这个要做可燃气体报警系统,不过一般这个系统由仪表专业完成。报警系统只需在罐区四周安装报警按钮,间距不大于100m。大于10000方的浮顶罐密封处才做火灾探测器
    2017-10-30 16:44:30 来自 PC 评论 举报
  • mayinghdng
    路过,学习一下
    2017-04-12 17:03:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10