只看楼主 我来说两句-
iamliuyong
沙发
题干上何时告诉你变比为35/10??只告诉了你10KV母线电压!再去看下电网的标称那里吧,变压器的变比为35/10.5,没有任何的疑问,不要用母线的电压来看这个
2012-08-31 22:41:31
赞同0
-
wboy8759
板凳
变压器的变比应当用35/10.5kV。变低侧空载电压是10.5kV,变低侧母线电压是系统标称电压10kV。概念很明确,一点也不矛盾喔。