土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风系统的一个问题分析讨论.

正压送风系统的一个问题分析讨论.

发布于:2007-02-15 14:17:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟遇到一个这样的问题:
一栋商住楼,一至四层为商业,五层以上为住宅.一至四层商业部分单独设置疏散楼梯间,由于不满足自然排烟,此楼梯间设置正压送风系统,但由于四层和五层之间建筑没有设置转换层,我把正压送风系统的设备安装在四层(吊顶安装),接风管室外取风.
但消防报建时却通不过,消防的理由是:四层商业和疏散楼梯不属同一个防火分区,我的正压送风系统安装在四层,就等于跨越了防火分区,假如四层发生火灾,则直接影响送风系统.
小弟一时想不通,以上理由正确否?请各位高手指点.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    我觉得消防应该是考虑到你的正压送风系统的风机安装在四楼,四楼火灾时你的风机可能已经被烧坏了,当然就不能起到加压送风的作用了啊!!!

    2007-02-16 08:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • bobrich
    bobrich 板凳
    人家没错,一旦四层着火,你的正压送风系统就处在瘫痪状态,不能起到应有的作用!
    2007-02-15 23:17:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风机设置在防烟楼梯间前室内可以吗?

排烟风机可以设置在防烟楼梯间前室内吗?《高规》里好像没有这样的条款。

回帖成功

经验值 +10