土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电表 断路器选择

电表 断路器选择

发布于:2012-08-29 10:58:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
具体点吧,就是说选择好了25A的开关但是电表应该要选4倍表多大的?是5(20)还是10(40)的? 还有50A的开关,是10(40)还是15(60)? 具体二者之间又怎样的关系?当然要是开关电流和电表电流相同就好选择了.
还就是 户内总开关选20的。 但是插座还能选20的么? 要是能的话 户内回路的线岂不是和上级总开关一样了吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    规范规定住宅进线最小10平方,最小选40A的断路器就是,难道你还想控制单个用户的用电负荷?
    40A的总开关和20A的插座开关有部分选择性了。
    电表是按用户的用电负荷选的, 3KW是5(20)A,4-6KW是10(40)A,10KW用15(60)A
    2012-08-30 17:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • zezemu
    zezemu 板凳
    晕了是吧?
    2012-08-30 16:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线槽1250A,下面断路器整定电流选多大母线槽1250A,下面断路器整定电流选多大

母线槽1250A,下面断路器整定电流选多大?

回帖成功

经验值 +10