土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利用塑壳开关的两路进线带母联回路,要求3开2怎么做?
利用塑壳开关的两路进线带母联回路,要求3开2怎么做?哪位大侠能给个原理图看看!在下再次谢过了!

全部回答(3 )

  • wangyuhua917
    2012-08-31 17:06:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    有几种方案:
    1、塑壳断路器带分励脱扣,脱扣电压接到对侧开关的辅助接点;

    2、塑壳断路器前加HR5型刀熔开关,三个底座只在现场放二付刀熔;

    3、三个开关装在同一柜子,装机械连锁。
    2012-08-30 15:44:30 来自 PC 评论 举报