设计自来水的用水量是根据每个人的用水量来计算吗?
设计自来水的用水量是根据每个人的用水量来计算吗?
设计自来水的用水量是根据每个人的用水量来计算吗?
发布于
2007-02-13 22:51:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
liu117jun
谢谢!
2007-02-14 21:49:14
来自 PC
评论
举报
visevesa
设计自来水的用水量,问的不那么清楚.
1.水量有设计秒流量和最大小时用水量用处不一样.设计秒流量用来定管径.----但不是绝对的.
2.最大小时用水量用以计算水池容积等,有时当场地内有水池(或水塔)时也用它来定总管径;.
3.设计秒流量的计算有当量法有概率法及累计法,分别用于不同建筑,主要用来计算管径
4.不是绝对的是指当综合楼之类,设计秒流量的计算是取用水量最集中的部分取设计秒流量再加上其它部分的最大小时用水量作为它的设计秒流量.
总之,不是三言两语能说清楚,自己再查查规范之类.