土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计自来水的用水量是根据每个人的用水量来计算吗?
设计自来水的用水量是根据每个人的用水量来计算吗?

全部回答(2 )

  • liu117jun
    谢谢!
    2007-02-14 21:49:14 来自 PC 评论 举报
  • visevesa
    设计自来水的用水量,问的不那么清楚.
    1.水量有设计秒流量和最大小时用水量用处不一样.设计秒流量用来定管径.----但不是绝对的.
    2.最大小时用水量用以计算水池容积等,有时当场地内有水池(或水塔)时也用它来定总管径;.
    3.设计秒流量的计算有当量法有概率法及累计法,分别用于不同建筑,主要用来计算管径
    4.不是绝对的是指当综合楼之类,设计秒流量的计算是取用水量最集中的部分取设计秒流量再加上其它部分的最大小时用水量作为它的设计秒流量.
    总之,不是三言两语能说清楚,自己再查查规范之类.
    2007-02-14 13:56:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10