土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 200T桥机负荷试验失败,可能是电机.大家给看看

200T桥机负荷试验失败,可能是电机.大家给看看

发布于:2007-02-13 21:05:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有两台200T桥机今天做负荷试验,起身电机是37KW,变频器是G7.刚做到50%负荷(100T)就不行了,能吊离地面.空中停车后再起就不行.不升反降.后来又试吊了75%(150T),从地面也能起起来,但空中停车后再起飞车了(落了下来),两台的情况是一样的,是什么原因.请大家给分析一下.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lxyp1
    lxyp1 沙发
    最后厂家通过修改变频器参数,调整了启动转矩和开闸时间,最终完成了110%的动负荷试验和125%的静负荷实验。但电机电流超过额定电流。额定电流是79安,起吊100%负荷是86安,起吊110%负荷是94安,125%负荷是101安。不知这样是否符合要求。有什么规范对电机是否可以超额定电流使用,可以超多少?
    2007-03-08 23:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • yuwei3260
    yuwei3260 板凳
    电机小了点吧!
    2007-02-25 11:07:25

    回复 举报
    赞同0