这样的排水管可以穿越防火分区吗?
这样的排水管可以穿越防火分区吗?
该建筑有一层地下车库(二类高层),车库有二个分区,车库地面设有地面水收集沟.有二个积水坑,二坑之间是防火分区卷帘.请问这样的二坑之间可以设个联通管,以减少一套污水泵吗??
发布于
2007-02-13 17:18:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
snow_168
不建议为节约而冒险。
2007-02-15 23:09:15
来自 PC
评论
举报
xysljbgs
集水坑当时水面在连接管的标高位置,而且可能有油污,这样火就会窜入另一防火分区。