土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求指点这个化粪池做法的问题

求指点这个化粪池做法的问题

发布于:2012-08-28 23:25:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
size=4]自己设计了一个化粪池的做法,面积大约10平方米,2米深,储存面积约13立方米。
该池需应付约60个房的出租公寓的排粪,约100人吧,生活水另排。
进出管均使用PVC直径160排水管,请各位大哥帮忙审审,给点意见。
我参照图集进管下插到中部,但总觉得是很危险的做法,因为浮水的物质好像不容易压过树立的40cm长的管底部,就会刚刚浮在管的入口处,那很容易塞了进口呀,万一有个小的护发素塑料瓶下来,永远也压不下去。
我真想问:图集为什么这样,为什么不直接进去,而要弯下到池中部呢?

化粪池.jpg

化粪池.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 葱爆羊肉
    葱爆羊肉 沙发
    建议楼主参照图籍做法施工,技术可以探讨,但是施工后使用的是业主,自己脱离图籍随意改动设计很可能会给未来使用的业主带来各种困扰,另外,通气必须做好,且室内化粪池场所必须通风透气,不然废弃积聚起来很难受。
    2012-10-06 12:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • lgqkk
    lgqkk 板凳


    同意这个观点,高手!
    进水伸进去其实是起到一个水封作用,臭气不会从化粪池内串回管道里,水面留三通便于疏通;
    2012-10-03 16:33:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层办公楼的PPL立管什么意思啊??

首先膜拜下各位大神,本人一给排水专业的学生党,最近看到一个20层的办公楼,但发现其水井位置多了一个PPL-1立管,这个真不知其用处(我比较笨啦,不要笑我啊),但最奇怪的是这根立管和喷淋的PPL-2相连,而且最后又排回消防水池(这可以么??)表达不清,各位看图嘛,求助啊感谢各位前辈啊!!!

回帖成功

经验值 +10