土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 恒压供水PID控制难题

恒压供水PID控制难题

发布于:2012-08-28 23:00:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天去调试一个恒压力供水系统,
硬件:S7-300 SM-331 AI8X12位 AO8模块各一个,压力传感器4-20mA,变频器丹佛斯15KW 1台,只拖一台水泵工作(即一拖一工作)
系统要求:设定压力0.4MP。
PID初始值:P=0.3 I时间1s 变频器加速时间4S,减速时间1.5s
问题:只要短时(比如1-5S)用水流量变化大,压力变化就大也跟着变化大, 这样对管网影响很大。现场调pi值和变频器加减速时间,效果不是很大,大体如下面图片。问题出在那?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qq284852387
    qq284852387 沙发
    学习下,没遇见这问题。
    2013-07-17 12:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • tom541100
    tom541100 板凳
    9494,好了没有?是什么问题?
    2013-07-08 22:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子 S7-200 SMART PLC评测报告

2012年7月30日,南京,西门子发布了新款的小型 PLC,命名为 S7-200 SMART。简单的一条新闻,但我们可以解读出两条重要的信息。其一,在南京进行全球首发,这是市场定位和生产上,都是非常中国化的;其二,归属著名的 S7-200家族,这是一个具有十多年历史的老产品系列,老树新芽,用意不浅。 很快,在市面上就见到了产品和样本手册,经过仔细研读,同时比对现今市场上主流的小型 PLC产品,还是能看到西门子在做这款新品时的很多用心良苦之处。笔者走访了几家西门子的样机试用用户,并且进行了设备拆解,试图从多个角度来为大家剖析此款新型PLC。