土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM2010v1.3版本中satwe模块存在的问题

PKPM2010v1.3版本中satwe模块存在的问题

发布于:2012-08-28 22:17:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM以前的版本,satwe模块中的wdisp文件,对每一种工况下的最大位移比和最大位移角都写出了计算结果,而最近出来的PKPM2010v1.3版本,只有一部分工况同时写出了最大位移比和最大位移角的计算结果,其他工况都只写出了最大位移角,而没有写出最大位移比。后来,咨询了一下中国建筑设计研究院PKPM工程部的相关人员,答复是按照规范的要求精简了输出结果,应该是新规范的要求。但问题是,哪本规范及规范中的哪些条文提出了这一要求?对于这一点,相关人员却没有给出明确答复。请高手加以指点。谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 牵着螃蟹散步
    ls的给出了正解,那个是没用的,干嘛还要输出计算结果呢
    这个版本的PKPM改动还是不小的,增加的一些东西很人性化,特别是那个计算结构对比的功能
    2012-08-29 20:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • pangjinpeng1983
    哥们,现在新PKPM是规定水平作用下只输出位移比,前面几个工况只输出地震作用下的最大层间位移角。
    抗规3.4说的很明确,位移比采用规定水平力计算。故而以前PKPM输出地震作用下的位移比没必要。
    抗规3.4.4条文说明(P272)说,扭转位移比计算时,采用规定水平力。结构楼层唯一和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。这说明最大层间位移角还是应该采用地震作用下的,即前几个工况。故而在前几个工况中计算位移比不是规范要求。
    因此新软件进行了改革。
    我们最近也做了个工程,图审提出说是规定水平力作用下的最大层间位移角不满足要求,结果图审意见回来的时候就发现新版PKPM已经不输出规定水平力下的最大层间位移角了。这审图的就是瞎胡整。
    希望对你有帮助
    2012-08-29 19:36:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,多层框架结构需要满足周期比和位移比吗?

小弟,手头有个4层框架结构,第一周期扭转系数为0.45,周期比大于0.9,最大位移比为1.59,有的同事说多层这些指标都不用看,我觉得不太好,希望高手能多多指教。

回帖成功

经验值 +10