土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 07年上午供配电专业知识

07年上午供配电专业知识

发布于:2012-08-28 17:48:28 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
36.某办公室8米,宽6米,高3米,选择照度标准500 lx, 设计8盏双管2*36w荧光灯,计算最大照度512 lx ,最小照度320 lx, 平均照度445lx, 问针对该设计下述设备描述不正确?
A平均照度低于照度标准,不符合规范要求
B 平均照度低于照度标准,不符合规范要求
C 照度均匀度值,不符合规范要求
D平均照度、偏差、均匀度符合规范要求

求解答过程

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • houkn1983
    houkn1983 沙发
    照度均匀度不是已经大于0.7了吗?怎么还选C?
    按照GB50034-2004 4.1.7 ,最小照度应该为500*(1-10%)=450lx。但是题中最小值是320。这样来说,是最小照度不符合要求啊。
    怎么回事?
    2013-05-06 19:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • liujunqi2000
    liujunqi2000 板凳
    依据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 4.1.7和4.2.1 均匀度符合要求,选C
    2012-08-31 10:49:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电,多选题可能ABCD全选吗?

供配电,多选题可能ABCD全选吗?

回帖成功

经验值 +10