土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热泵选型

热泵选型

发布于:2007-02-13 11:20:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计条件:
1、工厂每天有120个人洗澡,每人用水40升,水温40度
2、每天8:00-17:00期间,共9小时内,在办公室的盥洗室共40个人洗刷,每人用水10升,水温30度
3、本地福建,冬季最低水温按照8度算
4、浴室共10个喷头,开放时间如下,拟先采用B方案,后采用A方案。
A. 00:00~00:30(共20人洗);
7:30~8:00(20人洗);
12:00-13:00(40人洗);
16:30~17:30(40人洗)

B. 7:30-8:30
12:00-13:00
16:30-17:00
20:00-20:30



每天洗澡需要40度热水量:120*40=4800L 转化为55度则需要55度热水量:4800*(40-8)/(55-8)=3268L
每天洗手需要30度热水量:40*10=400L 转化为55度则需要55度热水量:400*(30-8)/(55-8)=187L

则一共需要55度热水量:3268+187=3455L,即配一个有效容积为3.4T的水箱,其本身容积选为4.3T。(一般一个水箱的有效容积为本身容积的80%)。

以上设计思路对否?如果正确,该如何选择热泵?谢了先~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jh04309
    jh04309 沙发
    长见识了!:lol
    2009-01-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    看到各位高手的解答,使本人学到了许多东西,希望各位高手多发表自己的意见!谢谢!
    2008-12-16 09:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷-泡沫联用灭火系统的一些问题,有人用过吗?

最近在做一个工厂项目,在甲类仓库要用到自喷-泡沫联用灭火系统。我有两个问题不明白:1)泡沫比例混合装置能不能放在报警阀前面?2)泡沫混合液流量怎么算?也是按照普通自喷一样算吗?(这个系统用的场合很少,网上查了一下,深圳那边的油墨厂用到过,但没有具体规范,主要还是套用《自喷规范》。做过的朋友能不能指点一下,谢谢。)

回帖成功

经验值 +10