我现在做的工程,如果按所选项用的产品要求,隔离模块后只能接25个点,那就要对电路图做修改.
但领导们说,隔离模块不做也可以,不做还好,因为隔离模块本身故障的机会比其他探测器的还要大,所以报价是报价,做的时候却可以不用做?
是这样的吗?

全部回答(7 )

  • fdx2112
    隔离模块用于减少环路短路对系统的影响,在层面回路上安装隔离器后,一旦环路总线有短路点,介面仍然能继续正常工作。从系统保障措施来说还是应当用。
    2007-03-26 15:14:26 来自 PC 评论 举报
  • sleepinggod
    3楼的极度有理,你工程不加就是害售后,而且是残害!!!
    加那个东西没有坏处,比如你有20个分区,如果一个分区线路故障了,只能影响哪一个区,如果不加,就是全瘫痪!