报警系统中的隔离模块是必须的吗?
报警系统中的隔离模块是必须的吗?
我现在做的工程,如果按所选项用的产品要求,隔离模块后只能接25个点,那就要对电路图做修改.
但领导们说,隔离模块不做也可以,不做还好,因为隔离模块本身故障的机会比其他探测器的还要大,所以报价是报价,做的时候却可以不用做?
是这样的吗?
发布于
2007-02-13 09:45:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
fdx2112
隔离模块用于减少环路短路对系统的影响,在层面回路上安装隔离器后,一旦环路总线有短路点,介面仍然能继续正常工作。从系统保障措施来说还是应当用。
2007-03-26 15:14:26
来自 PC
评论
举报
sleepinggod
3楼的极度有理,你工程不加就是害售后,而且是残害!!!
加那个东西没有坏处,比如你有20个分区,如果一个分区线路故障了,只能影响哪一个区,如果不加,就是全瘫痪!
2007-03-25 09:37:25