土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为何刀闸考虑电感电流,断路器考虑容性电流??

为何刀闸考虑电感电流,断路器考虑容性电流??

发布于:2007-02-13 08:22:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
灭弧时电感电流和电容电流到底有什么特性的区别呢?
为何刀闸一般允许切断的电感电流只有2A,而电容电流却可以达到5A?
为何断路器一般考虑的是它开断电容电流的能力呢?
我的理解是这样的,不知对否,请大家赐教,谢谢!

由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路,由此可能产生截流,由U=L(di/dt)可知,截电感电流时有可能产生过电压,所以刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。

而断路器则不同,断路器可以灭弧,它开断电流的原理是在电流过零时靠着灭弧介质的恢复强度大于电压的恢复强度来灭弧,由于容性电流开断的工频恢复电压波形以1-cosωt变化,在180°(π)时有近2Um的最大值,有可能造成重击穿,因此断路器一般考虑的是它开断容性电流的能力。

虽然俺是这样理解的,但也有几点疑惑:
电感电流开断时的工频恢复电压波形又是怎么变化的呢?
断路器应该也有截流的可能吧,否则开断空载变压器怎么也会产生过电压?

  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    这个问题不太清楚,请高手指教,谢谢。大家一起进步。
    2007-02-20 14:26:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现代发电厂和变电站中90%以上的断路器不能实现自动合闸操作的剖析

论文简介: [摘要]走进现代“高度”自动化的发电厂和变电站的豪华控制室里,行外的人们由衷地惊羡值班员仅靠握在手掌中的鼠标,掌控着偌大一座电站的运行。然而在这貌似先进的驱壳里,很少有人会质疑为什么电站中90%以上的断路器还得人工进行合闸操作?也很少有人会质疑吆喝了几十年的变电站无人值班,为什么还缺不了整日东奔西跑的操作队?原因何在?恐怕是人们在编织艳丽的电站自动化华服时,忘却了漠视和曲解电站“同期”操作实质,以及电力调度部门忽视电站操作自动化与潮流和稳定计算的紧密相关性,这是导致这个徒有其表的电站自动化的重要原因。人们只有正视电站中“同期”操作的实质,和填补调度部门运行方式控制工作的疏漏,才能真正实现不仅由继电保护执行的跳闸自动化,还能完成由同期装置实施的合闸自动化。相信将要展现在我们眼前的是一个真正实现了电气操作自动化的发电厂和变电站。