土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器的控制方式问题

变频器的控制方式问题

发布于:2012-08-28 11:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有个风机。160KW功率,990转速。使用的是AB PowerFlex753变频器。变频器额定电流高于风机转速。空载时电机启动很好。带上负载后,电机启动不起来,具体效果为1-2hz左右波动。控制方式选为无速度矢量控制。后把控制方式改为V/HZ控制方式后,启动正常。请教高手原因

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aihui520521
    aihui520521 沙发
    求楼上解释
    2012-09-02 20:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    "无速度矢量控制"用于恒扭矩负载,而风机不属于此类负载。
    2012-08-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0