临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?

个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • coolmax91
    coolmax91 沙发
    学习学习。。。。。。。。
    2012-09-15 09:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghua668
    zhonghua668 板凳
    我就遇到这样一个工程,是我们院老工程师做的,当时我就很不理解,怎么能不设消防泵和消防水池呢。消防水池吧还好理解,只要你满足那两条规定也算,但是压力不够怎么办呢,后来我问了老工程师,她说前10min靠水箱,10min后消防车就来了,依靠消防车从管网抽水后通过水泵接合器送到室内管网。我勒了个去,这种工程怎么能通过验收呢,很不理解。不过,我翻过规范和资料,都没有明确说这样不行或者直接说室内消防必须设置消防泵和消防水池的。还请高人解答!