土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教一个5匹挂机系统调试问题

请教一个5匹挂机系统调试问题

发布于:2012-08-28 10:59:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷回气3度,排气92度
制热回气-3度,排气90度,冷出12度。
感觉温度点不理想,制热可能会结霜,但是排气已经很高了,该怎么调试

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    回气温度这么低?
    室内换热器和室外换热器上的灰尘肯定是相当的多啊
    2012-09-07 08:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • davidliu163
    davidliu163 板凳
    冷凝器脏了吧啊,或是通风不好,或是冷媒过多
    2012-09-06 17:10:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于空调器制冷量的工况的问题

各位老师,在《制冷设备维修工》(中级)这本书中,第21页,夏季冷负荷的估算方法,表2-1 国内部分建筑空调冷负荷指标是在什么工况下的出的数值?

回帖成功

经验值 +10