土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防地下室 水压力

人防地下室 水压力

发布于:2007-02-12 15:04:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
人防地下室设计规范4.9.4条有关是否计入水压力:
对地下水位以下带桩基的防空地下室,根据静力荷载作用下实测资料,上部建筑物自重全部或大部分由桩来承担,底板不承受或只承受一小部分反力,此时水浮力主要起到减轻桩所承担的荷载值作用,对减少底板承受的荷载值没有影响或影响较小,即对桩基底板而言水压力显然大于所受到的浮力,二者作用不可相互抵消。因此在地下水位以下,为确保安全,不论在计算建筑物自重时是否计入了水浮力,在带桩基的防空地下室底板荷载组合中均应计入水压力。

本人对这条不太理解,有哪位能解释一下水压力的定义么?
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室底板的设计问题

柱下独立桩承台,一层地下室,防水板250厚,下为软土,请问1 计算桩数时是否要加上底板自重及底板上的活载重2 板底土是否要求夯实,用以承受底板重量

回帖成功

经验值 +10