土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中的活荷载折减

PKPM中的活荷载折减

发布于:2007-02-12 10:00:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PMCAD-3
楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
但对倒算到墙上的荷载及次梁均未进行折减,
按荷载4.1.2-1条强规范折减,
SATWE-1-1
的活荷信息,第一项 柱墙设计时活荷载折减
第二项 传给基础的活载折减
根据PMCAD S-1说明书中 SATWE-1-1的第一项 柱墙设计时活荷载折减
与PMCAD-3楼面荷载传导计算中 结束 可以对梁(只对楼面主梁,)楼面荷载折减,
不能同时选择,
即 能满足荷载4.1.2-1条强规范折减,就不能满足荷载4.1.2-2条强规范折减。
不知我的看法正确,敬请指教

1171245624816.jpg

  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    正确,我们一般在satwe中勾选活荷载折减.