很菜的一个问题,在线等!!谢谢
很菜的一个问题,在线等!!谢谢
我厂有一个龙门刨床,要从新换线缆..我量了一下电流,启动时在,120A左右.正常是50A左右请问要选什么样的线缆啊??
发布于
2007-02-12 09:55:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zhong-wei-jie
广东电缆厂生产的BV-16平方导线载流量是111A,配100A的空开应该是合理的。未知所说龙门刨床的型号及生产厂家,就济南二厂生产的B系列,工作台拖动是电动机-发电机系统,其中的电动机为40~60KW,可知额定电流远不止50A,星-角启动电流也不止120A,你看:40*2(A/KW)*7(倍)/1.73=?。
2007-02-15 19:10:15
来自 PC
评论
举报
lijiefu18
如果是16平方的铜线,载流量大约的80A。。
2007-02-14 23:38:14
来自 PC
评论
举报
加载更多