土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 貌似简单不简单的采暖系统

貌似简单不简单的采暖系统

发布于:2012-08-27 23:17:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 沙发
    照着水力计算表选,DN80前用统一的比摩阻,不过可以稍大,比如70-120,DN80以上比摩阻要减少 40-70。 都是经济比摩阻,尽量使主管流速降低。
    2012-08-28 11:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    需要重新计算,不能这样类推的,要考虑水力平衡。
    2012-08-28 09:51:28