土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷管径怎么计算

自喷管径怎么计算

发布于:2012-08-27 22:30:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到一个问题 知道自喷的设计用水量该怎么计算自喷主管的管径大小啊!!!要想计算出来精确的管径大小都需要知道哪些条件啊!!新人不太明白请高人指点一下,最好是消防审图中心的帮我回答一下,我设计的流量是30L/S,主管管径是150的,消防审图办的就说我管径小 我都不知道怎么办了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lzhp1985
    lzhp1985 沙发
    应该是你支管 的管径偏小吧,比如完全按照规范表格要求所服务的喷头数量来选管径的话,管径就会偏小。
    2012-09-29 17:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • dsk9413
    dsk9413 板凳
    说管径小还是设计流量小,你应该合适一下。还有你的是什么性质的楼?
    2012-09-29 11:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵房积水坑 水泵 问题

消防泵房的积水坑大小基本上都是按1.5*1.5*1选的,貌似这样也没有问题。可是规范是说的是集水坑有效容积根据最大一台污水泵5分钟的流量来定的,然而规范上也明确了污水泵流量按泵房内排水流量最大的来选。假设消防水池放空流量是最大的,放空管DN150,自由水头取2.2米,按照管嘴出流公司Q=0.82A*SQR(2*g*H),Q=90L/s左右。这和我们实际中选泵流量30-40立方每小时差远了。请各位高手给点解释。

回帖成功

经验值 +10