土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求教各位大神!!

求教各位大神!!

发布于:2012-08-27 21:52:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天做电缆试验,遇到一个情况,想请教各位大神。真心跪求
当时的情况是这样的,电缆连接到高压柜上的时候,用摇表打绝缘电阻,三项都是有值的,大概6000左右。但是把电缆拆下来后,再用摇表打绝缘电阻,A C 两项绝缘将近50000 但是B 项没有值,是0。但是AB AC BC间项间绝缘是有的。用直流高压发生器打电缆的时候,A项是25K伏 泄露1000微安 C项是0.1K伏 泄露500微安 B项是26K伏 泄露80微安。
请教各路大神,有没有人之道为什么会这样????