土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机保护

电机保护

发布于:2007-02-11 14:25:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
可能是一个很简单的问题,但我不明白,故请求大家:电机堵转是什么造成的,现象是什么,保护定值如何考虑.谢谢.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    2楼的说的比较明白了,添加一点就是,堵转保护是与过载保护分别整定的,虽然它们保护的最终目的是一样(过载)
    2007-02-15 09:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    起动时堵转是阻转矩大于电机起动转矩,常规原因是所带机械卡住,非常规的就说不清楚了。运转中堵转(不考虑机械毛病)是电机抱轴。低压电机防堵转保护是热继电器,高压电机的堵转保护根据保护器而定,很多保护器中有专门的电机堵转保护(如MS系列),不用专门设置,只要输入电机的参数(功率、额定转速、额定电流)就可以了。
    2007-02-12 14:22:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求--火力发电工人实用技术问答丛书???

跪求--火力发电工人实用技术问答丛书???

回帖成功

经验值 +10