0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
对《自喷规范》(2005年版)中10.4.2条理解《自喷规范》GB50084-2001(2005年版)中10.4.2条: 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。请问:你们在设计中对于楼的高度大于50米(按一般消防车的供水能力仅到50米考虑),你们设置水泵接合器时,采取增压措施了吗?怎么样采取措施的?谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
xuping908
沙发
学到很多,期待楼主多多提问题来讨论,也带楼主谢高手指点
2007-02-26 13:47:26
赞同0
-
yanglan
板凳
还是南北两派对稳高压系统的稳定性的不统一啊 ,
2007-02-26 10:53:26
赞同0
加载更多回复 举报
这是学术争论,谁也不服谁,有什么办法啊
回复 举报