土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《高规》(05版)和《自喷》(05年版)疑问

《高规》(05版)和《自喷》(05年版)疑问

发布于:2007-02-11 12:35:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《高规》7.4.8条文解释:本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
在《自喷》10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
《高规》中在消防水泵启动前气压给水只需要满足30S的用水量,而在《自喷》中要满足10MIN的用水量呢??
也许有的人会说,一个是有高位消防水箱的情况下设置的,而一个是没有高位水箱情况下设置的!那我请,如果消防水泵(主泵)在30S后就启动了,难道系统中还要气压给水吗??

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xuping908
    xuping908 沙发
    学到很多,期待楼主多多提问题来讨论,也带楼主谢高手指点
    2007-02-26 13:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    还是南北两派对稳高压系统的稳定性的不统一啊 ,

    这是学术争论,谁也不服谁,有什么办法啊
    2007-02-26 10:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对《自喷规范》(2005年版)中10.4.2条理解

《自喷规范》GB50084-2001(2005年版)中10.4.2条: 当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。请问:你们在设计中对于楼的高度大于50米(按一般消防车的供水能力仅到50米考虑),你们设置水泵接合器时,采取增压措施了吗?怎么样采取措施的?谢谢

回帖成功

经验值 +10