六层商住楼,一二层为商业网点,则按规范层层设置消火栓,屋顶消防水箱问题如何解决,一般甲方不愿意接受屋顶设水箱

二层的商业网点,总建筑面积1500平方米,是否设消火栓系统? 请各位指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    甲方不愿意算个P,他以为他是谁?你问他消防局是他们家开的?
    2007-02-13 00:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • lookfish1982
    lookfish1982 板凳
    按照我们江苏的做法,如果你底下是一,二层的商业服务网点,可以不做消火栓的,但单间建筑面积超过200,需设消防卷盘或轻便消防龙头