求助:10年案例下19题 办公区一个语音点一个数据点应配两根线缆还是一根?依据?
求助:10年案例下19题 办公区一个语音点一个数据点应配两根线缆还是一根?依据?
如题
发布于
2012-08-27 17:21:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
iamliuyong
谢谢啦,没有想到它会躲藏在这里!考试时谁有多余的时间仔细研究题干哦!又臭又长,还暗藏机关:》分别在布线与民规两本里,只找一本根本不能做出这个题目:
2012-09-10 12:14:10
来自 PC
评论
举报
littlelemon
今天偶尔翻到了这道题的依据:
《综合布线》4.3.3 如果电话交换机和计算机主机设置在建筑物内不同的设备间,宜采用不同的主干缆线来分别满足语音和数据的需要。
题目中说“在二层分别设置计算机网络中心和程控电话交换机房”,所以这道题应用两根线。
2012-09-09 20:10:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
littlelemon
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
68
粉丝
0
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.93 万条内容 · 743 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
《综合布线》4.3.3 如果电话交换机和计算机主机设置在建筑物内不同的设备间,宜采用不同的主干缆线来分别满足语音和数据的需要。
题目中说“在二层分别设置计算机网络中心和程控电话交换机房”,所以这道题应用两根线。