土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋减压阀

喷淋减压阀

发布于:2012-08-27 15:18:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两栋办公楼用1个喷淋泵,一栋9层,一栋11层,喷淋泵扬程计算得出为90m,我计算了一下,9层的每层都要设置减压孔板,11层那栋除了11层之外,每层也需要设减压孔板,这个是否是合适的。
是不是如此计算:水泵的扬程-沿程损失-楼层高度。

[ 本帖最后由 zhangwoaiwojia 于 2012-8-27 15:24 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dq119
    dq119 沙发
    节流孔板的计算很复杂,且容易对系统造成气蚀、震动,在不超喷头工作额定压力的情况下,尽可能不设孔板。但不设孔板会造成系统流量加大,需增大消防水池容积。





    消防设计施工技术探讨: http://s.weibo.com/weibo/探一个讨&Refer=me_mark
    2012-08-29 17:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    你只算高差???
    而且喷淋系统扬程不超过100m都不需要减压~
    2012-08-28 14:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助——普通湿式喷淋改造为预作用系统

目前,公司有一套普通的闭式湿式喷淋系统,投入使用两年半,基本运行正常。但最近半年内出现过两次喷头自爆的事故,导致领导非常不满意。由于车间生产设备比较昂贵,领导考虑将此喷淋系统改为预作用系统。根据我的经验系统改造是没有问题的,但毕竟接触消防的时间还是比较短,希望各位大虾能够凭借丰富的经验给予指导。 请各位大虾指教是否可以进行改造?改造后是否必须到当地消防部门再次进行报验?或者还需要其他什么手续?

回帖成功

经验值 +10