我新上了一台630KVA变压器,无功功率补偿为360kfa,功率补偿的主开关为400A空气开关,最近发现此空气有跳闸现象,请各位能不能给予解释原因。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 1000kv
    1000kv 沙发
    兄,360kVAR的电容器建议分组呀,分为2组,每组180KVAR。否则投运时涌流太大,弄的不好开关要爆炸的,360KVAr电容器一下子投切时电压波动也太大呀
    2008-12-21 13:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • jiguang117
    jiguang117 板凳
    电容配置的确太大了,实际上很多单位连变压器容量的30%配置都使不了.
    2007-03-28 20:26:28

    回复 举报
    赞同0