没有火灾自动报警的消火栓启动泵按钮设置问题

发布于:2012-08-27 14:17:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
没有火灾自动报警的工程什么时候需要设消火栓启动泵按钮,达到高层建筑才设还是厂区或小区内有泵房就要设置呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    如果水暖专业设置了消火栓,而且确认了需要市政给水压力达不到消火栓喷水压力要求的时候,我们电气专业就要设置消火栓按钮,(一般,消火栓按钮可设置在消火栓箱体内就可以了),在火灾发生时,通过直启按钮来启动消火栓加压泵。如果水暖专业确认,市政给力压力能够达到压力,就不用设置消火栓按钮啦。

    正解
    2013-05-21 15:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • hua-39615
    hua-39615 板凳
    如果水暖专业设置了消火栓,而且确认了需要市政给水压力达不到消火栓喷水压力要求的时候,我们电气专业就要设置消火栓按钮,(一般,消火栓按钮可设置在消火栓箱体内就可以了),在火灾发生时,通过直启按钮来启动消火栓加压泵。如果水暖专业确认,市政给力压力能够达到压力,就不用设置消火栓按钮啦。