老厂扩建,老厂使用铜包钢接地,新装置使设计用扁铁接地,新装置接地扁铁如何和老厂的铜包钢接地连接,请问前辈们遇到这些问题是如何处理 的?

全部回答(16 )

  • 阿伏
    这里很多高手,学习了啊
    2016-07-11 12:40:11 来自 PC 评论 举报
  • co1467715898011
    不同材质的接地极彼此接通,会存在电位差,你这个老厂用的铜包钢,电位高,新厂用的镀锌扁钢,电位低,大概有1V的电位差,接在一起就会开始腐蚀。。

    会导致你这个新厂的接地扁钢腐蚀的会比较快,镀锌层会被消耗掉,变成生锈铁,然后继续腐蚀。。有条件的话,建议跟老厂采用一样的材质,包铜,不要镀锌。接地效果会好很多。