土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 介绍几种混凝土无损检测方法

介绍几种混凝土无损检测方法

发布于:2003-10-01 02:09:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土无损检测技术,是在不破坏结构件的情况下,直接从结构物上测试或钻取芯样测试,推定混凝土强度及缺陷等。它既适于工程施工过程中混凝土质量的监测,又适于工程的竣工验收和建筑物使用期间混凝土质量的鉴定。

  成型过程振捣不实,或受力及腐蚀性破坏,将造成混凝土架空、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷。当结构和构件受力时,这些部位将导致应力集中而首先破坏。混凝土无损检测就是专门检测这些质量缺陷的技术。它可查明被检部位出现质量缺陷的原因,从而为提高混凝土质量、改善混凝土施工工艺提供科学依据。

  混凝土无损检测技术主要利用雷达法、垂直反射法、脉冲回波法、瑞利面波法、声波层析成像等方法。

  雷达法,是以宽频带短脉冲形式,将高频电磁波由地面通过发射天线定向送入地下,经过存在电性差异的混凝土反射返回地面,被接收天线接收。电磁波在混凝土中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过混凝土的电性与状态而变化。当发射与接收天线以固定的间距沿测线同步移动时,就可得到反映测线处地下混凝土质量缺陷分布情况的雷达图像。当混凝土均一性差时,如存在蜂窝、架空现象等,这部分区域与周围混凝土之间的电性差异增大,反射波增强;当其完整致密时,性质相对均一,反射波很弱。这样就能检测出混凝土的质量了。

  脉冲回波法,是在混凝土表面施以微小冲击产生应力波。当应力波在混凝土中传播遇到缺陷与底面时,将产生往复反射并引起混凝土两面微小的位移响应。接收这种响应并进行频谱分析可获得频谱图。频谱图上突出的峰就是应力波混凝土表面与底面及缺陷间来回反射所形成。根据频率峰值可判断有无缺陷及其深度。

  垂直反射法,是利用大功率高频声波向混凝土中发射脉冲信号,然后用加速度(或速度)检波器接收信号,发射与接收之间偏移距几乎为零的一种检测方法。利用垂直反射的波形特征,经多种信号技术处理后,可判断有无缺陷及其深度。

  瑞利面波法中,利用纵波和横波相互干涉、叠加产生的沿介质表面传播的次生波而形成的曲线形态可以确定介质中的异常体。在均匀连续介质中传播的瑞利面波曲线应当为光滑连续形态。而介质中若存在不连续间断面或非均匀异常体,曲线就会中断,出现“之”字形。

  雷达法探测深度可达几十米,但随探测深度的增加分辨率下降。垂直反射法探测深度3米左右较为适宜。脉冲回波最大探测深度为2米。瑞利面波法有效探测深度可达12米。以上几种方法,基本上可满足三峡工程已浇混凝土的无损检测需要,能诊断出混凝土存在的质量缺陷。

<本贴已被 shuigong.com 于 2003-10-1 2:10:40 修改过>

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • leez2008
    leez2008 沙发
    我们都是搞水工的,怕的是突然有工程,而自己没做过,无处下手。有网易水利,里边有很多东西可以参考借鉴!
    2008-12-08 11:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • fangchaoqun
    fangchaoqun 板凳
    今天总算明白了。一直都以为混凝土也是超声波探的。没想到还有多种方法。受益了