在短肢剪墙结构,异型柱-框剪结构中,都有关于框架柱须承但总倾覆力矩50%以上的要求,
但本人在设计中为满足此要求布置了很多剪力墙后,也只是底部几层满足,上部3~4层均不满足,
请教如何处理,特别是在异型柱结构中(当不能满足时,结构高度只能取的比框架略高,而不能按框架-剪力墙结构采用
的问题,《异型柱规范3。1。2条》

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • stary-bird
    stary-bird 沙发
    框剪结构中剪力墙宜承但倾覆力矩的50%以上是结构延性设计要求,此要求有两层含义:1.底部第一振型的倾覆弯矩分配(按剪切刚度);2.上部结构的倾覆弯矩(地震作用)是递减的。