建规这几条有点矛盾?

发布于:2007-02-09 16:26:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

软管卷盘是消火栓吗?8.1.2条说民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,8.3.3条说低于第8.3.1 条不设消火栓?宜设卷盘,那50的消火栓就被淘汰了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    8.1.2是一个笼统说的说法,就像我们说,建筑设计应设置消火栓。具体哪种情况下设置是按照8.3.1来实施,如果不能满足8.3.1条,可以不设消火栓,但是宜考虑消防卷盘。

    2007-02-09 20:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhengwei
    zhengwei 板凳
    条文说明中写到8.3.1条室内消火栓是建筑内人员发现火灾后采用灭火器无法控制初期火灾时的有效灭火设备,但一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。同时,室内消火栓也是消防人员进入建筑扑救火灾时需要使用的设备。本节规定了室内消防给水设施的设置范围,但实际设计中不应仅限于这些场所,有条件的建筑均应考虑设置室内消火栓系统。


    2007-02-09 16:30:09

    回复 举报
    赞同0