土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一下卤水机组冬季运行应注意的问题

请教一下卤水机组冬季运行应注意的问题

发布于:2007-02-09 15:39:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如上

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwangjun
    dlwangjun 沙发
    冷却水温度低的问题不对工业用的冷水机组是一个问题。 现在是可以解决的。 可以在冷却水进出水管上加个三通阀,设定温度即可。 有些公司的产品中机组有控制两通、三通阀的选项。 机组根据水温输出4-20MA或0-10V的信号来调节阀门开度。

    2007-06-16 07:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    同意2楼的观点
    主要是冷却水温度,不同机组有不同的要求,一般厂家会给出最低运行温度。
    再就是机组停机后再开机润滑系统的预热问题。
    再者就是防冻不可缺少。
    其它基本没什么大的影响。
    2007-06-15 18:08:15

    回复 举报
    赞同0