一组建筑群共10个建筑物,室内消火栓用水量都是15L/S,是不是应该没个建筑物都需设一个DN150的水泵结合器?
个人认为:应给每栋建筑物都需设,接在每栋房屋的网状管网上,如果几个房屋共用,那么从总消防管网取水-消防车-水泵结合器-加压到总消防管网,正好成一个循环,加压效果不好。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lixi625
    lixi625 沙发
    7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。

    在符合这个规范的同时,可以考试东西南北每个面都设计一个(如果是环型的小区),大概也就两三个建筑物合用一个,我之前也做过这类的,也通过了,用了5个,就行了;如果是长方形的就更加方便了,直接两个建筑物合用一个就行了!
    2007-02-28 10:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • congratulati0ns
    5楼的意见很正确。

    消防队希望水泵接合器越多越好,这样他们找起来方便,但是很浪费。

    理论上只要一套水泵接合器就够了,但是又不方便使用。

    所以就需要合理分散的布置了。
    2007-02-15 10:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!电动消防泵、稳压泵每月保养测试问题!!

我公司有2台消防栓泵/4台喷淋泵/2台喷淋稳压泵,每月保养都要启动测试一次,请问正规的做法是怎样的?启泵的时候需不需要将泵与管网断开,直接打开手动泄压阀回流到水池?希望有高手给份详细的方案资料,谢谢了!!稳压泵没有回流到水池的管道???