仓库喷淋设置的条件

发布于:2012-08-27 00:10:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

现在手上有个货物仓库,丙二类,高度15米,面积3300,两个防火分区。我看了半天这防火规范,也找不到需不需要设喷淋,如果不设置甲方要求找不不用设置的理由。请教高手,期待讨论
  • 当时明月照云归
    高度15m啊!!!!!!
    储物高度呢???
    估计超过7m吧,
    2.0.12 高架仓库 high rack storage
    货架高度超过7m 且机械化操作或自动化控制的货架仓库。
    我估计是高架仓库!!
    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库; 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
    所以应该要上自动灭火系统,但是仓库规估计也没有那么高的。。
    所以建议按《CECS 263:2009大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》设计。
    个人意见仅供参考。
    2012-08-27 11:09:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。