220kV主变进线的短路电流热效应值计算

发布于:2007-02-09 11:10:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在进行220kV变电站主变进线短路器的设计选型时遇到了一个问题:如何计算主变220kV进线的短路电流热效应值?已知的条件是变电站远期规模为3*150MVA,系统220kV的短路容量为10596.7MVA假设基准容量选取100MVA,经过我的计算短路电流周期分量其始标幺值为105.97,短路电流周期分量起始有效值为26.6kA,热稳定时间为3S. 主变的参数为220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • new_nitian
    new_nitian 沙发
    有难度!!!
    2007-06-23 13:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • han_qiang
    han_qiang 板凳
    昨天翻阅了电气设计手册,求法与相关的教科书方法上不同,一种是求出0秒的短路电流、T/2秒的短路电流和T秒的短路电流,教科书上的使用的是等效时间法,我用等效时间法求的数值与2851.4相近,但是用同样的方法求110KV侧主变进线时值却偏大,设计手册上的公式在求三个时间的短路电流时,感觉书上提供的运算曲线无法用,因为根据以上的已知系统容量算出的系统的阻抗标幺值只有0.0094369,期待高手给予指教呀!!!
    2007-02-10 08:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多