我的设计小型建筑供电都是从室外接入一回电缆,进户后接断路器,然后配出,今天审查办提出断路器前要加隔离开关,依据《供配电系统设计规范》6.0.10条(由建筑物外引入的配电线路,应在室内设隔离电器,我想我原来的设计都没加,是否都错了,大家认为呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    是要加的,以前的没加是设计上的缺陷。
    2007-02-22 09:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    我认为是一定要加的,否则在检修的时候有误合闸的危险。
    2007-02-21 17:49:21

    回复 举报