土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:应急照明可以跨楼层吗?

请教:应急照明可以跨楼层吗?

发布于:2007-02-09 10:26:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
5层裙房 每层面积不大 每层应急照明用1个或2个回路供电即可
如果在每层设置一个双电源切换感觉很浪费 可否只在1层设一个双电源切换箱 每层出1个或2个回路供电呢?

9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
“其配电线路和控制回路宜按防火分区划分”到底是每个箱子只能供一个防火分区用电,还是这个箱子的一条支线不能跨越防火分区,而不同支线可以供不同防火分区用电?
如果是消防重要设备(如风机)当然应按前者,但是应急照明呢,如果每个防火分区一个箱子,那岂不是住宅每层都得设一个箱子了,因为每层的公共走道算不同的防火分区吧。
晕了 求救

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    当然可以啦。。。
    2009-08-30 12:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • gola
    gola 板凳
    建筑电气 2007年第5期 里面有文章的。后面编者按里写了,带蓄电池的可以就近配电箱的专用回路供电。作者已经跟规范组写信,并得到专家肯定的答复,跟公安厅备案了。有兴趣大概可以找来看看。网上有电子版的。
    2009-08-27 09:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火卷帘如何动作

探测器动作后直接作用于卷帘控制器动作,还是探测器把信号送至消防控制室,由火灾报警控制器给卷帘控制箱信号控制其动作?

回帖成功

经验值 +10