发布于:2007-02-09 10:26:09
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
5层裙房 每层面积不大 每层应急照明用1个或2个回路供电即可
如果在每层设置一个双电源切换感觉很浪费 可否只在1层设一个双电源切换箱 每层出1个或2个回路供电呢?
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
“其配电线路和控制回路宜按防火分区划分”到底是每个箱子只能供一个防火分区用电,还是这个箱子的一条支线不能跨越防火分区,而不同支线可以供不同防火分区用电?
如果是消防重要设备(如风机)当然应按前者,但是应急照明呢,如果每个防火分区一个箱子,那岂不是住宅每层都得设一个箱子了,因为每层的公共走道算不同的防火分区吧。
晕了 求救
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报