【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。
现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案
发布于
2012-08-26 18:22:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
zxye99
加装浪涌保护器
2012-09-04 22:37:04
来自 PC
评论
举报
硕硕
是电源进线或出线遭感应电影响的。换成限压型避雷器