正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
我现在手中有份施工图审查意见书,其中有这两条意见:1、二级负荷回路宜选用耐火(NH)型电缆《2003设计技术措施/电气第4.6.1》;2、电话系统进线预埋管数量不应少于两根《2003设计技术措施/电气第13.5.3》;《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》,我以前不把这本书当回事,这本书地位怎样?这两条不知怎么回复?二级负荷回路VV电缆已有保护措施了,还要NH吗?电话进线预埋管要两根,有点浪费
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报