土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 24层剪力墙住宅,伐板基础,冲切验算问题

24层剪力墙住宅,伐板基础,冲切验算问题

发布于:2012-08-26 14:23:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
当筏板厚取800mm厚的时候,单墙冲切验算大部分显示绿色数字,部分显示红色数字;当筏板厚取1000mm时,单墙冲切验算都是999,,什么情况??

QQ截图20120826141734.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mjmjmjmj1
    mjmjmjmj1 沙发
    问的其他人说板太厚就显示999,就是抗冲切没问题了,不知道真假。
    2015-09-15 11:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • 小朋朋
    小朋朋 板凳
    筏板太薄了
    2014-11-20 16:57:20

    回复 举报
    赞同0