土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,变压器室有效通风面积的计算?
1600kVA的S9-M变压器,变压器室4×4.5米,变压器室大门宽2400mm,高2500mm,门上下各有1000mm高的百页通风窗。
就当夏天气温最高40度计算。
该配变室通风窗需要多少有效面积??????????
帮我算算,暖通的朋友。

全部回答(4 )

  • zym2000_0
    找电的要样本看,样本上没有,就按不小于15次换气次数算
    2007-02-09 14:37:09 来自 PC 评论 举报
  • dsy123456
    好的,谢谢
    2007-02-09 14:09:09 来自 PC 评论 举报