建筑结构
\
钢结构工程
\
厂房的屋顶是钢结构,请问是否必须要做防火涂料
厂房的屋顶是钢结构,请问是否必须要做防火涂料
我们厂房的屋顶是钢结构的,车间内部的柱子全部是钢筋混凝土的。现在请教各位高人,我们是否需要在钢结构上面做防火涂料。
我们车间只做一般机械加工,没有易燃和易爆的原材料和产品。
发布于
2007-02-08 21:45:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
fengqin0620
机械加工有时也可引起火灾,梁是要刷的,至于檩条看是否承载力,毕竟刷过防火涂料能减小事故的损失,也许现在花了少量钱但可减少事故后带来的损失。须慎重!
2009-02-14 09:00:14
来自 PC
评论
举报
njsygcsj
《建筑设计防火规范》GB50016-2006之3.2.4 条,实际上是对丁、戊类厂房的一个特殊宽限,如果死盯耐火二级,那非采取防火措施不可,这么说来规范是自相矛盾了。我理解为,属于丁、戊类是可以不用刷防火涂料的。
2008-12-26 15:41:26
来自 PC
评论
举报
加载更多