土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [转帖]高楼渡槽槽身后张法预应力施工技术

[转帖]高楼渡槽槽身后张法预应力施工技术

发布于:2003-09-19 01:00:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
摘要:高楼渡槽由62节简支预应力槽身组成,槽身长19.9m。其施工顺序为:模板施工、砼施工、预应力施工及灌浆。砼施工中,由于预应力固定端钢筋密集,应选用流动性大,和易性好的一级配砼,而其它部位则选用二级配砼;其次采取了分段分批的浇筑方法;同时要求砼初凝时间适当延长。砼强度达90%以上后采用群锚单根二次超张拉法进行预应力张拉施工。
关键词:高楼槽身 预应力 施工 后张法
1、工程概况
赵山渡引水工程高楼渡槽座落在浙江省省级风景区--寨寮溪风景区,全长1233.8M,设计流量36M3/S,加大流量39M3/S,由62节简支预应力槽身组成,是浙江省目前最大最长的预应力渡槽。槽身断面尺寸为5.1×5.05M,底板厚25CM,侧墙厚30CM,底板下设有2道60CM宽的纵梁,6道30CM宽的U形变截面横肋。在其两侧的纵梁内,布设有2 根穿束波绞管,波纹管内径为80CM。张拉锚具为XM15-10系列。砼设计标号为400#。要求做到色泽一致的清水砼。
2、槽身模板的施工技术
槽身砼密实程度和美观的外表取决于模板的材质、结构设计的合理性和砼浇筑方式。
高楼渡槽槽身的底模共有两种形式:一种是落地渡槽的素砼底模板;一种是悬空渡槽的钢木组合底模。侧模材料的大型钢模板。从效果看,采用焊接拼缝的钢模板无明显的接缝,整体性好,尤其是钢木组合底模与大型钢侧模有机组合,由于底侧模具有很好的弹性,振捣时能产生共振,所以拆模后槽身表面光滑平整,线条平直,斜面部分气泡小而稀,且造型美观。下面所述均以该种组合的施工方法为例。
2.1 底模的构造
底模系统由砼支墩、钢支架和底模板组成。其构造如图1所示。










①――钢筋砼支墩;②――钢支架;③――3I14钢;④――15*15CM方木;⑤――钢管桁架;⑥――组合钢底模;⑦――定型钢内模;⑧――拉条;⑨――定型钢外模;⑩――外模拉杆;○11――模板顶加固拉条;○12――脚手架;○13――钢管斜撑;○14 <16槽钢;○15――外模挡块
图1:高楼渡槽底模系统图
1.0*1.0M的钢支架放在厚25CM,长宽均为1.5M的200#钢筋砼支墩上;在支架顶部横向均匀搁置3根14号工字钢;再在14号工字钢顶部纵向搁置槽钢和方木,其中在纵梁部位为4根<16槽钢,其它部位按50CM间距放置15*15CM的方木;接着在其上放置50CM高的钢管桁架系统;最后在钢管桁架系统上铺设钢木组合模板。
为了保证槽身在施工时的变形要求,槽身底模施工时全长按二次抛物线设置预拱度,计算公式为(座标原点定在梁端):
y=16x/L-16x/L2(单位:CM)
另外用木楔在<14槽身顶部作调整。
底模安装完毕后需进行复查,模板的表面平整度控制在2MM以内,高程误差控制在5MM以内,轴线偏位控制在10MM以内,板面缝隙控制在1MM以内。若板面缝隙在3MM以内,可用海绵嵌缝,确保模板间不漏浆跑浆。
2.2侧模的构造
槽身的内外侧模均采用Q235材质的大型钢模板。侧模按竖肋分缝,将竖肋间均分为二个单元体,标准模板每块宽1.9M,高4.5M,其面板为4MM的钢板,侧模横肋为在面板上每隔50CM的间距焊接的<8槽钢,侧模竖肋为横肋上部每隔50CM间距焊接的双道<10的槽钢。为防止拆模时模板将横肋的局部砼挤碎,将横肋部位模板设计成为有4CM倒角的倾斜面。
外侧模立于底模上,施工时利用外脚手架作临时固定。为方便立内侧模,在槽身底板钢筋上焊接钢筋支架(仅作固定用,在钢筋支架左右10CM处放砼保护块,确保钢筋不致变形,钢筋支架底部有足够的保护层),内侧模就临时安装在支架上。侧模的最终固定采用5道拉条螺栓和1道钢管卡具形成一个自稳体系。对拉螺栓采用Ф16钢筋制作而成,间距为1M。
为保证侧模的质量,除各项指标必须满足底模的所有要求外,还要求内侧模的支架顶标高的误差也必须在5MM以内,侧模的垂直度也应≯0.2%,同时还要在模板接缝及外侧模底部嵌2-5MM厚的海绵,以保证侧模漏水但不漏浆。
2.3 模板安装
地基经夯实处理后,先安装底模系统,底模验收合格后,方进入侧模等工序施工。侧模经清除污垢涂上脱模剂后,先安装两侧外模,接着进行支座、钢筋和穿束预应力波纹管安装,待支座、钢筋和穿束波纹管工程验收合格后,再立内侧模。内侧模的定位主要由附属在侧墙钢筋上的止头钢筋进行控制,在顶部由钢管卡具进行控制。
2.4 拉条螺栓的处理
高楼渡槽是一项引水工程,水无孔不入,拉条螺栓正是防水的薄弱环节之一。为确保水流不沿拉条螺栓外渗,第一、砼须达到80%的设计强度后方可拆侧模,且拆模时不得振动拉条;第二、拉条螺栓中间必须设置一道以上的φ50的止水片,且止水片必须与拉条满焊,严防水流沿止水片与拉条间的空隙处渗漏;第三、对于拉条孔的修复,必须用膨胀或预缩砂浆进行修复,以防砂浆干缩后,在其与原砼的接触面部位产生收缩裂缝。为了使修复后砂浆的颜色与原砼的色泽一致,可渗入一定量的白水泥等,用配制成的

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • k7b999
    k7b999 沙发
    为方便大家阅读,现将高楼渡槽槽身后张法预应力施工技术的原文附上。转自《水利水电技术》第32卷2001年第2期
    2009-10-21 22:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • yelowcow
    yelowcow 板凳
    好东东,谢谢
    2005-08-16 18:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合土工膜防渗铺盖设计

1)复合土工膜的特征 复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料,它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前,国内外防渗应用的塑料薄膜,主要有聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE),它们是一种高分子化学柔性材料,比重较小,延伸性较强,适应变形能力高,。耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道,以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形;而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料,通过针刺或热粘成形,具有较高的抗拉强度和延伸性,它与塑料薄膜结合后,不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于无纺布表面粗糙,增大了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时,它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性,不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

回帖成功

经验值 +10