土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于楼宇自控的一些小问题

关于楼宇自控的一些小问题

发布于:2007-02-08 15:39:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题:1.看了好多有关这方面的书,每本书上关于风机或水泵的控制原理都不同,不知道哪个正确,应该按哪个设计,比如有的三个模拟输入,有的2个,
2.BA总线用什么线缆,有没有规范规定,用屏蔽的还是非屏蔽的,用多粗的呢
3。由DDC到各温控器和阀之间用什么线缆呢,RVV还是RVVP
请问RVS是什么线缆

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • czp116
    czp116 沙发
    我觉得如果涉及到信号电源,比如0-10V  4-20MA的情况下,建议一般用屏蔽双绞线AWG24的最好。如果没有,那么就RVVP的吧.
    其他的么就RVV的可以了,毕竟软线接起来简单.
    2007-03-23 15:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • dinglf1984
    dinglf1984 板凳
    RVVP,RVV的使用还要根据是传输信号是模拟还是 数字的来选定,线径可根据信号传输的远近来选择,.

    RVS 是软双绞线, R是软的意思,S是绞线
    2007-03-06 10:50:06

    回复 举报
    赞同0