土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问设计的100A的开关够用吗?
公司里做中央空调改造,加了纯水加湿设备。其中电加热元件共45KW,其余的40KW。共计85KW。请问这样的设备用100A的带漏电保护的开关够用吗?

全部回答(34 )

  • yudixiao
    这个是真的不够~:lol :lol
    2009-05-07 10:48:07 来自 PC 评论 举报
  • zhou-qf
    85*1.69=143 选160a的开关 大概的估算的cos按0.9考虑
    2009-05-07 10:16:07 来自 PC 评论 举报